30 квартал хочет массово перенести котлы отопления по стене ближе к окну. Есть ли специалисты, которые могут помочь, проконсультировать. Будем благодарны.
Как я себе это все представляю. Три вещи, которые придется менять: перенос газовой трубы (или применение более длинного шланга подводки) перепайка полипропиленовых труб, подходящих снизу котла наращивание коаксиальной трубы для притока-оттока воздуха из котла (для Seoul сказано следующее: "максимально допустимая длина трубы составляет 4 метра. Отвод 90 градусов равноценен 1 метру трубы, каждое колено 45 градусов — 0,5 метра трубы") Вот и прикидывайте) Может будет проще и дешевле вывести коаксиальную трубу на улицу сбоку, как в таунах 1-ой очереди. Но лучше все таки проконсультироваться со специалистом.
Поддержу Aleksandr K по поводу длинны коаксиальной трубы. Пункт 9.1 Руководства по эксплуатации и монтажу на данный котел гласит: 9.1. Монтаж коаксиального дымоотвода Присоединение коаксиальной трубы к котлу проводится с помощью присоединительного комплекта KHG 714101410 (в комплект поставки не входит), который включает в себя коаксиальный отвод 90 , муфту для присоединения к выходу котла и прокладку (см. Рис. 5). При необходимости можно использовать присоединительный комплект KHG 714101610 (в комплект поставки не входит) с отводом 45 . При использовании коаксиальных труб необходимо дополнительно учитывать следующее: уклон горизонтального участка дымоотводящей трубы должен составлять 3° в сторону улицы или конденсатосборника; максимально допустимая длина трубы составляет 4 м. Каждый отвод 90 равноценен 1 м трубы, каждое колено 45 – 0,5 м трубы; в местах поворотов трубы используйте отводы. Количество поворотов на 90° не должно превышать трех (включая отвод на выходе из котла). Рисунок 5 тоже советую посмотреть), ничего общего с тем, как сделано у вас, да и суммарная длинна получается явно больше 4 метров(только участок над крышей дома, судя по фоткам метра два) По делу дымоотвод сразу должны были сделать как в 1-ой очереди таунов, а не "изобретать велосипед", тем более когда это получается дороже и не совсем удобно и практично) P/S не являюсь специалистом в этой области, это лишь мои рассуждения на основании имеющейся информации)))
Понятно, народ звонил представителю Балтгаза - он вроде не против переноса по стене, но он эксплуатационщик.
Вот надыбал тут пару интересных картинок на эту тему. Инфа эта, из Каталога для проектирования систем отопления и дымоотводов 2014 BaltGaza Как оказывается, для системы дымоудаления существует несколько исполнений(С12, С22, С32, С42). Желательно узнать у представителей БалтГаза какая именно применена в вашем конкретном случае. По моему мнению(судя по фоткам) у вас С32, выполненная с нарушением, превышением мах допустимой длинны коаксиальной трубы
3 метра, ну пуст плюсом еще 1 метр от котла к коаксиальной трубе, да ее загиб как считать за 1 или 2 поворота. Так еще на крыше метра 2 наверное.
Про то и речь, 4 метров даже рядом нет, гораздо больше... Эти цифры не просто так пишут, как котел себя вести будет с такой длинной дымоотвода, вопрос...
Если посмотреть на фото, то видно что трубы разного диаметра и судя по картинке выше больше похоже на систему С42, как думаете?
ИМХО, Максимум что можно это в текущем варианте между двух газ труб повесить, с переносом газ трубы. Выйдет с коелном в районе 3,5м.
Согласен, труба в стене больше по диаметру, тогда действительно возможно исполнение С42 а не С32)) Ну это вопрос к Балтгазу...
А дымоход в данном случае не коаксиал? пусть даже у большего диаметра... Вопрос в исполнении дымоудаления, какой именно? Вентилятор(его мощьность) в котле расчитан для создании тяги при определенной длине коаксиалов притока/дымоудаления, если он больше допустимой длинны, тяга не будет соответствовать определенным значениям при которых должен работать котел в нормальном режиме
Банальная кирпичная кладка, а это скорее всего отдельное соединение трубу. Т.е. просто переход в уличную вытяжку. Но возможен ваш вариант. Надо запрашивать проект.
Блин, вот вы заморачиваетесь) На картинке же все понятно. В таунах 30 кв. сделано по системе С42, приток и отток по коаксиалу. Ограничение те же 4 м, но от входа в трубу. Женя все правильно посчитал, 2 поворота по 90 градусов = 2 метра + остаток 2 метра. Получается если трубы не резать, то только между них размещать. Или счетчик переносить дальше по стене, а котел ближе к окну, в принципе вписывается в 2 метра, судя по фото. В МКД 2 и 3 очереди приток-отток сделан по системе С22, только приток не как на картинке, из квартиры, а из отдельного стояка вентиляции.
Согласен, скорее всего так и есть), только газовщики не дадут по верх своих труб ничего пускать... Опять же, ввод газа в дом неудачно сделан, поэтому и котел так установлен по С42 хотя я полагаю по С12 или даже С32 было бы гораздо дешевле и надежнее